Pagina 1 di 1

Versione 5.8

Inviato: 03 giu 2019, 11:27
da ExelAdmin
Implementazioni versione 5.8.1

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti
- Nuove FAQ per nuove prestazioni
- PDF Guida rapida sempre disponibile nelle FAQ

b) SISTEMA:
- Uniformate frecce direzionali (su aumenta/giù diminuisce) per regolazioni/scelta sezioni
- Motore grafico ExelCAD: fino a 10 volte più veloce nelle anteprime

c) IMPIANTO ELETTRICO:
- Nuovo pannello Proprietà per modifiche rapide dei parametri principali
- Implementazioni stampe (Potenze mensili/Dettagli potenza in formato CSV)
- Documentazione DWG: Nuovo primo foglio personalizzabile,
Legenda simboli svincolata da appendici, Potenziato fascicolo per quadro
- Controllo in fase di stampa Schemi unifilari: se Generale di barratura
in ultima posizione, stampa su nuova pagina
- Confronta progetti tramite esportazione file CSV: utile per rilevare differenze tra
versioni diverse di un progetto
- Migliorate definizioni sul menu di Stampa

d) COMPONENTE QUADRI ELETTRICI:
- Generazioni fronti quadro con più marche in contemporanea
- Aggiunte descrizioni 1 e 2 nella stampa elenco modulari


Gli aggiornamenti sono riservati ai clienti EXEL con regolare contratto di Assistenza
e sono scaricabili direttamente dal programma o presso l'area clienti del ns. sito.

Se non sei ns. cliente e vuoi provare la nuova versione di Progetto INTEGRA,
richiedi la TRIAL gratuita

Re: NUOVA versione 5.8

Inviato: 19 giu 2019, 17:29
da ExelAdmin
Implementazioni versione 5.8.2

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti
- Aggiornamento FAQ

b) BASI DATI:
- Aggiornamento prezzi: Abb, Bticino, Hager, Schneider, Siemens
- Siemens: aggiornamento P.d.I. CEI EN 60947-2 Interruttori 5SV1

c) IMPIANTO ELETTRICO:
- Documentazione DWG: correzione impostazioni per stampa fronte quadro
- Correzione etichette Potenza installata
- Schemi unifilari: risolte problematiche stampa con cartiglio 8 colonne


Gli aggiornamenti sono riservati ai clienti EXEL con regolare contratto di Assistenza
e sono scaricabili direttamente dal programma o presso l'area clienti del ns. sito.

Se non sei ns. cliente e vuoi provare la nuova versione di Progetto INTEGRA,
richiedi la TRIAL gratuita

Re: Versione 5.8

Inviato: 27 mag 2020, 17:57
da ExelAdmin
Implementazioni versione 5.8.3

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti
- Aggiornamento FAQ

b) IMPIANTO ELETTRICO:
- Nuovo controllo tensione cavi media tensione
- Nuova gestione Analisi canalizzazioni: suddivisione dei cavi in più tubazioni
- Schemi unifilari: risolte problematiche in fase di stampa

Implementazioni versione 5.8.4

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti
- Aggiornamento FAQ
- Implementazione documento modalita.doc (procedure di calcolo usate dal sw)

b) BASI DATI:
- Schneider: aggiornamento, aggiunto interruttori iC60N di piccola taglia e misuratori della serie POWER TAG ENERGY
- Siemens: aggiornamento prezzi al 01/07/2019

c) IMPIANTO ELETTRICO:
- Revisione calcolo cdt su casistiche particolari di quadri collegati
- Correzioni minori

Implementazioni versione 5.8.5

a) GENERALI:
- Annulla e sostituisce la patch 4, che presentava anomalie di compilazione

Implementazioni versione 5.8.6

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti

b) COMPONENTE BASE DATI:
- Base dati SIEMENS Implementazione interruttori modulari 5SL
- Base dati SCHNEIDER Implementazione interruttori modulari

Implementazioni versione 5.8.7

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti

b) COMPONENTE BASE DATI:
- SIEMENS: Messa a punto sezionatori porta fusibili 3KF
- Correzioni grafica modulare per fronti quadro multimarca

c) IMPIANTO ELETTRICO:
- Messa a punto stampa XLS analisi canalizzazioni
- Allineamento copertina Verifiche in Documentazione DWG
- Nuova Opzione "No utilizzo ultima colonna" per la stampa degli schemi unifilari
(per disattivare la stampa dei generali di barratura in ultima posizione,sarà necessario attivare la nuova opzione)

Implementazioni versione 5.8.8

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti

b) COMPONENTE BASE DATI:
- EATON: Aggiornamento impedenze salvamotori
- BTICINO: Correzione tensioni FT81N
- SCHNEIDER: Correzione regolazioni "L" Mic.4.1 NSXm 160A

c) IMPIANTO ELETTRICO:
- Revisione selezione dei cavi in media tensione
- Correzione su opz. "Di fogli" in Documentazione DWG (casi particolari)

Implementazioni versione 5.8.9

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti
- Gestione dei file aperti in sola lettura (opz. "Bloccaggio file aperti")

b) COMPONENTE BASE DATI:
- SIEMENS: Completamento analisi 3VA Tripolari con Differenziali separati
- SIEMENS: aggiornamento prezzi 1 ottobre 2019
- Schneider: Composizioni MTD iC40+Vigi e aggiornamento accessori
- Gewiss: Composizioni MTD con differenziali tipo A IR
- Aggiunta nuovi simboli per Fronte quadro

c) IMPIANTO ELETTRICO:
- Documentazione DWG: Nuova opz. "Fogli assemblati" (per realizzare DWG unico)
- Documentazione DWG: Aumentata larghezza utile testi su primo foglio

d) QUADRI ELETTRICI:
- Unificata gestione stampa "descrizione+tipo schema" su fronte quadro
- Nuovo parametro "Interasse colonne" per elenco modulari

Implementazioni versione 5.8.10

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti

b) COMPONENTE BASE DATI:
- ABB: portafusibili E93N/50 e E93N/125
- AEG: aggiornamento impedenze apparecchiature
- Schneider: aggiornamento MTD iCV40
- SIEMENS: inserimento nuovi Limitatori SPD

c) IMPIANTO ELETTRICO:
- Stampa XLS analisi selettivita' differenziale
- Documentazione DWG: Fogli assemblati suddivisi per quadro
(N.B. Se attiva opzione "Stampa PDF documentazione DWG per quadro")
- Nuove variabili XLS/DWG: singoli K correttivi posa e tempo int. Ik min f.l.

Implementazioni versione 5.8.11


a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti

b) COMPONENTE BASE DATI:
- BTICINO: Aggiornamento BTDIN60 e accessori vari
- SIEMENS: Aggiornamento prezzi 3WL (Aperti)

c) QUADRI ELETTRICI:
- SIEMENS Correzione KIT 3VA23/24 per quadri ALPHA

d) IMPIANTO ELETTRICO:
- Correzione edit tabellare da Fornitura
- Aggiornamento UPS con ingresso Trifase e uscita Monofase
- Implementazione Trasformatori BT/BT con ingresso Trifase e uscita Monofase

Implementazioni versione 5.8.12

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti
- Aggiornamento dialogo Cerca e Modifica (più grande)

b) COMPONENTE BASE DATI:
- SIEMENS: Aggiornamento sezionatori 3VA13
- SIEMENS: Aggiornamento regolazioni differenziale RCD520 tripolare
- ABB: Aggiornamento interruttori scatolati
- GEWISS: variazione sigla interruttori magnetotermici con codice
- GENERAL CAVI: sostituito sigla cavi FTG10 (CPR) con nuova sigla FTG18M16
- SCHNEIDER: correzione simbolo unifilare MTD per iCV40

c) IMPIANTO ELETTRICO:
- Implementazione edit tabellare da Fornitura e Utenze con la tipologia Utenza
- Stampe Variabili e Tabelle 64-8 Verifiche Test solo elementi selezionati
- Stampe Documentazione DWG con nome file Copertine e altri documenti con la codifica Unifilari
- Stampe Variabili EXCEL/CAD solo elementi selezionati
- Cogeneratori con parallelo in Media Tensione, eliminata verifica inserzione del trasformatore
- Modifica variabile 163) -NUMERO DI POLI x In / CURVA: In Limite termico anziche' Regolata

Implementazioni versione 5.8.13

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti
- Correzioni errori su apertura di alcuni file
- Possibilita' di disattivare le frecce direzionali dei pulsanti Conferma/Annulla
- Possibilita' di salvare le stampe sulla cartella del progetto aperto
- Possibilita' di eliminare dalle associazioni i file non trovati (es. QE) tramite pulsante

b) IMPIANTO ELETTRICO:
- Visualizzazione sigle cavi secondo opzioni (rischio incendio / bassa emissione di fumo)
- Predisposizione per differenziale tipo A per apparecchi scatolati
- Messa a punto progetto automatico circuiti: ottimizzata scelta sezioni su derivazioni
- Dimensionamento protezione UPS Tri/Monofase con by-pass interno su corrente monofase
- Messa a punto stampe in XLS

Implementazioni versione 5.8.14

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti

b) COMPONENTE BASE DATI:
- BTICINO: interruttori magnetotermici con diff. tipo F
- GENERAL CAVI: aggiornamento cavi CPR multipolari in alluminio ARG16R16
- SCHNEIDER: correzione analisi
- SPD: nuovi scaricatori Zotup

c) IMPIANTO ELETTRICO:
- Correzione perdita della sigla cavo di PE

Implementazioni versione 5.8.15

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti
- Possibilita' di salvare tutte le stampe sulla cartella del progetto aperto

b) COMPONENTE BASE DATI:
- SIEMENS: Aggiornamento apparecchiature 3VT (non a listino)
- SCHNEIDER: Aggiornamento modulari piccola taglia (iC60 curva Z e iC60L-MA)

c) QUADRI ELETTRICI
- SIEMENS: Correzione codici KIT 3VA13/14 per quadri SIVACON
- SIEMENS: Correzione sbarre orizzontali nel mezzo per quadri SIVACON

d) IMPIANTO ELETTRICO:
- Messa a punto Utenze tipo carico distribuito (per equilibratura)
- Aggiunta etichetta Tensione effettiva
- Aggiunta variabile Tensione effettiva
- Visualizzazione sigle cavi secondo opzioni (Compreso selezionata)
- Curve tempo/corrente, nella rete sotto UPS, inserito limite tenuta UPS
- Tabella analisi selettivita' (aggiunto apparecchi solo magnetici)
- Messa a punto stampe DWG analisi canalizzazioni

Implementazioni versione 5.8.16

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti
- Aggiornamento FAQ

b) COMPONENTE BASE DATI:
- SIEMENS: Aggiornamento prezzi 1° Gennaio 2020
- GENERAL CAVI: nuovo cavo FS18OR18

c) IMPIANTO ELETTRICO:
- Aggiunta nuove variabili
- Nuova gestione Dati quadro e Ingresso per quadri MT

Implementazioni versione 5.8.17

a) GENERALI:
- Correzioni a seguito dei Crashreport forniti dagli utenti
- Aggiornamento FAQ
- Nuova modalità di salvataggio dei file in rete, al fine di limitare le interferenze da parte degli ANTIVIRUS

b) COMPONENTE BASE DATI:
- HAGER: Aggiunte composizioni MagnetoTermico modulare MCA + diff. A S
- SIEMENS: Nuovi differenziali tipo B a toroide separato
- Condotti sbarre EAE: inserita serie KAM/KAP
- GENERAL CAVI: aggiunti i cavi CPR RG7H1M1-12/20kV e 18/30kV Eca

c) QUADRI ELETTRICI:
- Ottimizzazione dei differenziali con toroide separato


Gli aggiornamenti sono riservati ai clienti EXEL con regolare contratto di Assistenza
e sono scaricabili direttamente dal programma o presso l'area clienti del ns. sito.

Se non sei ns. cliente e vuoi provare la nuova versione di Progetto INTEGRA,
richiedi la TRIAL gratuita