Re: CONTATTORI SIEMENS IN PROGETTI

Nelle immagini postate, unico divieto è relativo appunto alla portata del contattore (come giustamente evidenziato da JR_enginneer). Eventuali problemi legati al PdI a 0, possono riscontrarsi solo se attiviamo la Verifica contattori . In realtà su differenziali puri, sezionatori e contattori, la voc...
da MARCELLO
27 feb 2015, 17:18
Forum: Progetto INTEGRA 5.10
Argomento: Alimentazione da generatori
Risposte: 2
Visite : 37804

Re: Alimentazione da generatori

Le forniture rappresentano i punti di origine dell'impianto (Tensione e Ik). Le diverse forniture disponibili su Progetto INTEGRA hanno ovviamente proprietà diverse: ad esempio una fornitura MT rappresenta la cabina dell'ente distributore, ma con i suoi dati può rappresentare anche un generatore! In...
da MARCELLO
30 set 2014, 17:35
Forum: Progetto INTEGRA 5.10
Argomento: Coefficiente di utilizzo
Risposte: 3
Visite : 47517

Re: Coefficiente di utilizzo

Se il dato di potenza nominale è così aleatorio, basta inserire il valore di potenza "finale": se siamo sicuri di un dato, perchè inserirne un altro "teorico"? Importante è comprendere il principio di funzionamento del software nelle varie condizioni, e considerare che i Ku e Kc ...
da MARCELLO
30 set 2014, 11:31
Forum: Progetto INTEGRA 5.10
Argomento: Coefficiente di utilizzo
Risposte: 3
Visite : 47517

Re: Coefficiente di utilizzo

Buongiorno la Verifica contemporaneità , è una verifica di coerenza relativa ai coefficienti di contemporaneità ed utilizzo: infatti il software segnala (ed è sufficiente accedere alla calcolatrice per comprendere tali numeri) che stiamo dimensionando un nodo, a monte di 2 o più carichi, utilizzando...
da MARCELLO
01 apr 2014, 11:00
Forum: Progetto INTEGRA 5.10
Argomento: Opinione Progetto Integra
Risposte: 8
Visite : 86808

Re: Opinione Progetto Integra

Provare per credere...puoi provare gratis per un mese la versione TRIAL di Progetto INTEGRA. Se non l'hai ancora richiesta, ti basta accedere al sito http://www.exel.it/richiedi-trial.html e seguire le istruzioni di registrazione.
da MARCELLO
05 dic 2013, 17:50
Forum: Progetto INTEGRA 5.10
Argomento: File in uso (bloccato)
Risposte: 6
Visite : 66408

Re: File in uso (bloccato)

Si sicuramente conviene tenerla attiva.
da MARCELLO
23 mag 2013, 12:56
Forum: Sienergy LITE
Argomento: UPS Icc
Risposte: 2
Visite : 37685

Re: UPS Icc

Il valore della Ik max (corrente di corto circuito massima che può "erogare" l'Ups) è appunto il valore massimo (supposto a temperatura ambiente); il valore minimo di tale Ik è ricalcolato alla temperatura di guasto (assunta a 145°C, come previsto dall'esempio di calcolo della norma CEI 11...
da MARCELLO
18 mar 2013, 17:57
Forum: Aspetti normativi
Argomento: CEI 0-16 - Potenza massima del trafo MT/BT
Risposte: 3
Visite : 59455

Re: CEI 0-16 - Potenza massima del trafo MT/BT

Ciao Jr_engineer in merito al calcolo: 1) Progetto INTEGRA permette di visualizzare il "contributo" in media tensione derivante da un cortocircuito sui morsetti Bt del trasformatore (il dato è riportato sulla fornitura in media tensione). 2) Nel caso di trafo in parallelo viene riportato i...
da MARCELLO
25 feb 2013, 12:29
Forum: Progetto INTEGRA 5.10
Argomento: Problema progetto automatico
Risposte: 2
Visite : 32889

Re: Problema progetto automatico

Il forum EXEL CLUB nasce per consentire il confronto e lo scambio di esperienze tra gli utenti di Progetto INTEGRA. Le domande relative all'utilizzo, sono secondo noi, intese come prestazioni da far conoscere e condividere con gli altri membri (o semplici visitatori) del CLUB!! Tuttavia il forum non...
da MARCELLO
06 feb 2013, 12:51
Forum: Sienergy LITE
Argomento: Sienergy Integra - Pro
Risposte: 1
Visite : 17153

Re: Sienergy Integra - Pro

Ciao maxy75 se hai già la ver PRO dovresti trovare nel percorso C:\Sienergy53\esempi\Esempi_SIE_64-8_V3.ie il file con i vari esempi conformi alla V3. Cito dall'elenco delle implementazioni del software di Sienergy Integra (disponibile dal menu ? --> Controllo aggiornamenti): " Implementazioni ...