La ricerca ha trovato 4 risultati

da paolocostel
05 mar 2015, 10:11
Forum: Progetto INTEGRA 5.10
Argomento: Alimentazione da generatori
Risposte: 2
Visite : 37897

Re: Alimentazione da generatori

ok grazie e cordiali saluti.
da paolocostel
18 feb 2015, 11:39
Forum: Progetto INTEGRA 5.10
Argomento: Alimentazione da generatori
Risposte: 2
Visite : 37897

Alimentazione da generatori

Buon giorno,
volevo sapere se è possibile costruire un impianto alimentato esclusivamente da 2 o più generatori in parallelo senza avere nessuna fornitura MT o BT.
Grazie
da paolocostel
07 giu 2013, 17:30
Forum: Sienergy LITE
Argomento: UPS Icc
Risposte: 2
Visite : 37728

Re: UPS Icc

Il valore della Ik max (corrente di corto circuito massima che può "erogare" l'Ups) è appunto il valore massimo (supposto a temperatura ambiente); il valore minimo di tale Ik è ricalcolato alla temperatura di guasto (assunta a 145°C, come previsto dall'esempio di calcolo della norma CEI 1...
da paolocostel
16 mag 2013, 17:57
Forum: Sienergy LITE
Argomento: UPS Icc
Risposte: 2
Visite : 37728

UPS Icc

Buon giorno, sono nuovo del forum e avevo bisogno di chiarimenti in merito agli UPS: quando inserisco la corrente di corto circuito (IK max) mi ritrovo una Ik nettamente inferiore nella linea uscente dall'UPS. Volevo sapere se il software tiene conto di qualche impedenza interna. La Ik che inserisco...