La ricerca ha trovato 145 risultati

da ExelAdmin
03 apr 2024, 09:19
Forum: Progetto INTEGRA 5.12
Argomento: NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12
Risposte: 12
Visite : 11742

NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12.13

Implementazioni versione 5.12.13 a) GENERALI: - Correzioni a seguito dei crashreport degli utenti b) IMPIANTO ELETTRICO: - Messa a punto Calcolo impedenze Rete MT/BT con cogeneratore MT - Revisione stampa accessori in caso di commutazione rete/ge - Documentazione DWG: Abilitata opz. NO marca su Ana...
da ExelAdmin
06 mar 2024, 17:23
Forum: Progetto INTEGRA 5.12
Argomento: NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12
Risposte: 12
Visite : 11742

NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12.12

Implementazioni versione 5.12.12 a) GENERALI: - Correzioni a seguito dei crashreport degli utenti - Aggiornamento Help e FAQ (Aggiornata lista variabili DWG/XLS) - Implementazione collegamenti sul menu ? (Download Anydesk + Tutorial generali) - Verifica correttezza estensioni dei files in fase di c...
da ExelAdmin
06 feb 2024, 13:53
Forum: Progetto INTEGRA 5.12
Argomento: NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12
Risposte: 12
Visite : 11742

NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12.11

Implementazioni versione 5.12.11 a) GENERALI: - Correzioni crashreport a seguito segnalazione degli utenti b) IMPIANTO ELETTRICO: - Implementazioni calcolo correnti Ik in casi particolari - Messa a punto siglatura automatica (mancato prefisso quadro) - Schemi unifilari: revisione posizionamento sim...
da ExelAdmin
10 gen 2024, 09:21
Forum: Progetto INTEGRA 5.12
Argomento: NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12
Risposte: 12
Visite : 11742

NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12.10

Implementazioni versione 5.12.10 a) GENERALI: - Correzioni crashreport a seguito segnalazione degli utenti b) IMPIANTO ELETTRICO: - Completamento calcolo Ik e ripartizione potenze su paralleli MT - Ripristino variabili relative al relè 67N - Nuovo filtro quadri: esclusione dei quadri riferiti c) BA...
da ExelAdmin
29 dic 2023, 14:40
Forum: Progetto INTEGRA 5.12
Argomento: NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12
Risposte: 12
Visite : 11742

NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12.9

Implementazioni versione 5.12.9 a) GENERALI: - Correzioni crashreport a seguito segnalazione degli utenti b) IMPIANTO ELETTRICO: - Implementazione consigli utili agli utenti in fase di apertura di progetti/basi dati - Messa a punto Copia/Incolla contenuto: salvaguardato UniqueID - Implementazione A...
da ExelAdmin
19 dic 2023, 09:27
Forum: Progetto INTEGRA 5.10
Argomento: Anello di Media Tensione
Risposte: 9
Visite : 28575

Re: Anello di Media Tensione

Buongiorno, ci ragioneremo, ma tenga comunque presente che il software effettua il calcolo nel caso peggiorativo, ovvero quello dell'anello aperto. Ragiona allo stesso modo anche per le curve di inserzione dei trasformatori, come detto nel precedente commento. La ringraziamo per lo spunto di rifless...
da ExelAdmin
27 nov 2023, 10:18
Forum: Progetto INTEGRA 5.10
Argomento: Anello di Media Tensione
Risposte: 9
Visite : 28575

Re: Anello di Media Tensione

Buongiorno, purtroppo ad oggi rimane unicamente un'indicazione grafica a livello software: eventualmente, se in futuro dovessimo rilasciare novità in merito sarà nostra cura informarla. Per quanto riguarda l'inserzione del trasformatore, in teoria stampando le curve di selettività, (o quelle tempo/c...
da ExelAdmin
22 nov 2023, 12:26
Forum: Progetto INTEGRA 5.12
Argomento: NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12
Risposte: 12
Visite : 11742

NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12.8

Implementazioni versione 5.12.8 a) GENERALI: - Correzioni crashreport a seguito segnalazione degli utenti b) IMPIANTO ELETTRICO: - Implementazione impostazioni marca protezione e cavo diversi da INI - Miglioramento filtro di selezione AFDD - Analisi progetto: aggiunta segnalazione lunghezza cavo fo...
da ExelAdmin
22 nov 2023, 12:24
Forum: Progetto INTEGRA 5.12
Argomento: NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12
Risposte: 12
Visite : 11742

NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12.7

Implementazioni versione 5.12.7

a) GENERALI:
- Correzioni crashreport a seguito segnalazione degli utenti

b) IMPIANTO ELETTRICO:
- Risolte problematiche in fase di stampa (doppio accesso al pulsante Opzioni)

b) BASE DATI:
- Elenco prezzi Emilia Romagna 2023
da ExelAdmin
22 set 2023, 14:39
Forum: Progetto INTEGRA 5.12
Argomento: NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12
Risposte: 12
Visite : 11742

NOTE DI RILASCIO - VER. 5.12.6

Implementazioni versione 5.12.6 a) GENERALI: - Correzioni crashreport a seguito segnalazione degli utenti - Aggiornamento Guida in linea b) BASE DATI: - SPD: Nuovi codici Dehn, revisione complessiva dati tecnici - Siemens: Aggiornamento prezzi al listino 1 Ottobre 2023 - ABB: Nuovi interruttori mag...